Zapytanie nr 1014828
Opublikowano: 2025-11-06
W związku z planowaną realizacją robót dla zadania "Budowa źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe opartego na układzie silników gazowych dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie – Elektrociepłownia Pom" proszę o ofertę cenową na dostawę franco, plac budowy Szczecin oferowanych przez Państwo poniższych produktów zgodnych załączonym opisem:

1. Zestaw hydroforowy podnoszenia ciśnienia wody pitnej. Zabudowany w podziemnej komorze betonowej lub kontenerze - jako komplet (tansza opcja).
Wydajność ok. 30m3/h @ 120mH2O, układ pomp 3x50% z falownikami, 3x9kWe.
Szafka sterowniczo-zasilająca min. IP 65 – z cokołem do wkopania, do montażu poza pokrywą pompowni lub do montażu na pokrywie zbiornika. komunikacja po protokole komunikacyjnym np. Modbus TCP/IP. - kpl. 1,

2. Przepompownia podczyszczonych ścieków przemysłowych min. Q=3dm 3 /s, H=10mH O zabudowana w studni betonowej DN=1200mm wyposażoną w pojedynczą pompę zatapialnną P=0,25kWe /230V każda. Komora przepompowni będzie wykonana z betonu 40/45.
Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 drabinka złazowa, stopnie zamocowania - stal nierdzewna 1.4301.
Zasuwa odcinająca oraz zawór zwrotny kulowy z żeliwa. Ponadto przepompownia wyposażone będzie w deflektor na dopływach, prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej, łańcuch ze stali kwasoodpornej dla montażu i demontażu eksploatacyjnego pomp, kominek wentylacyjny nawiewny i wywiewny oraz pozostałe niezbędne wyposażenie wymagane dla prawidłowej pracy przepompowni.
Szafka sterowniczo-zasilająca min. IP 65 – z cokołem do wkopania, do montażu poza pokrywą pompowni lub do montażu na pokrywie zbiornika. komunikacja po protokole komunikacyjnym np. Modbus TCP/IP. - kpl. 1

3. Przepompownia ścieków sanitarnych PS min. Q=3dm 3 /s, H=10mH O zabudowana w studni betonowej DN=1200mm wyposażoną w pojedynczą pompę zatapialną, P=0,25kWe /230V. Komora przepompowni będzie wykonana z betonu 40/45.
Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 drabinka złazowa, stopnie zamocowania - stal nierdzewna 1.4301.
Zasuwa odcinająca oraz zawór zwrotny kulowy z żeliwa. Ponadto przepompownia wyposażone będzie w deflektor na dopływach, prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej, łańcuch ze stali kwasoodpornej dla montażu i demontażu eksploatacyjnego pomp, kominek wentylacyjny nawiewny i wywiewny oraz pozostałe niezbędne wyposażenie wymagane dla prawidłowej pracy przepompowni.
Szafka sterowniczo-zasilająca min. IP 65 – z cokołem do wkopania, do montażu poza pokrywą pompowni lub do montażu na pokrywie zbiornika. komunikacja po protokole komunikacyjnym np. Modbus TCP/IP. - kpl. 1

4. Separator ropopochodnych na:
- przepływ nominalny 3,0l/s
- osadnik min. 300l,
- auto-zamknięcie, pomiar napełnienia części olejowej i osadnika z sygnałami lokalnymi, skrzynką zasilająco sterującą z obudową do montażu na zewnątrz, zasilanie 230V (ok. 1kW) - np. Navotech model MAKO-II-B-3-0.3 - kpl. 1

5. Separator ropopochodnych na:
- przepływ nominalny 3,0l/s
- przepływ maksymalny 30l/s (obejście burzowe 10-krotne - bypass wewnętrzny)
- osadnik min. 1200l,
- auto-zamknięcie, pomiar napełnienia części olejowej i osadnika z sygnałami lokalnymi, skrzynką zasilająco sterującą z obudową do montażu na zewnątrz, zasilanie 230V (ok. 1kW) - np. Navotech model MAKOH-II-B-3/30-1.2 (odwodnienie dróg i placów) - kpl.1,

6. Separator ropopochodnych na:
- przepływ nominalny 3,0l/s
- osadnik min. 300l,
- auto-zamknięcie, pomiar napełnienia części olejowej i osadnika z sygnałami lokalnymi, skrzynką zasilająco sterującą z obudową do montażu na zewnątrz, zasilanie 230V (ok. 1kW)
- Na wypadek awarii połączonej z nagłym dużym wyciekiem oleju i w przypadku zadziałania instalacji zraszaczowej w czasie pożaru, separator będzie wyposażony w urządzenie blokujące dopływ do niego ścieków (śluza dopływu) - np. Navotech model MAKO-II-B-3-0.3 (odpływy z transformatora olejowego SRR1 i budynku i tacy rozładowczej oleju - SRR2) - kpl. 1

Ofertę proszę przesłać najlepiej do dnia 12.11.2025 r.
Planowany termin realizacji I kwartał 2027 r.
W ofercie proszę o podanie kosztu urządzeń, warunków i kosztów dostawy, warunków płatności itp.
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Zainteresowało się:

2 dostawców
Poznaj oferty

Kategorie:

Zestawy hydroforowe
Przepompownie ścieków
Separatory i osadniki dla oczyszczalni ścieków
Separatory i osadniki indywidualne
Tło formularza

Poznaj najlepsze oferty!

Wypełnij formularz lub wyślij wiadomość na zapytania@xtech.pl.

Przekażemy Twoje zapytanie odpowiedniej grupie firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Porównasz oferty i wybierzesz najlepszą.

Zapytaj różnych dostawców
Strzałka

Moje zapytanie

Składam zapytanie jako:
(opisz, czego poszukujesz)

Załączniki (opcjonalnie)

Dodaj plik...

Zapytania o podobnej tematyce

  • Moduł filtracyjny Separatora

    Zapytanie nr 1021708 z dnia 2026-04-30, ważne do 2026-05-07
    proszę o przesłanie wyceny Moduł filtracyjny Separatora Qnom= 6l/s Q max = 60 l/s ropopochodny

  • Separatory, podłączenie kanalizacyjne

    Zapytanie nr 1021571 z dnia 2026-04-27, ważne do 2026-05-06
    Firmę, która dobierze, dostarczy i zamontuje w ziemi separatory, podłączenie kanalizacyjne: - combo - ropopochodny - tłuszczu - pierza

  • Separator lamelowy 30/300

    Zapytanie nr 1021584 z dnia 2026-04-28, ważne do 2026-05-04
    Dzień dobry, Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z podaniem terminu realizacji dla separatora lamelowego 30/300 wg poniższych danych: - średnica rur - DN600 - rury dwuwarstwowe PP...

  • Separator podposadzkowy

    Zapytanie nr 1021589 z dnia 2026-04-29, ważne do 2026-05-04
    Potrzebuję separator podposadzkowy - dobrać odpowiedni wymiar do rozmiarów rzempy 160cm wys. 180cm długość 60cm szerokości. Do garażu podzielnego.

  • Przydomowa przepompownia ścieków Informacja archiwalna

    Zapytanie nr 1021673 z dnia 2026-04-29, ważne do 2026-04-30
    Dzień dobry, Zwracam się z prośbą o wycenę przydomowej przepompowni ścieków (1szt.) do wyceny nie do realizacji Cały odcinek ma około 50m Rzędna terenu przy pompowni 292,50 Wlot do pompowni -0,8m...

  • Przepompownia przydomowa Informacja archiwalna

    Zapytanie nr 1021373 z dnia 2026-04-22, ważne do 2026-04-29
    Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie pełnej oferty dotyczącej wymiany istniejącego szamba na przydomową przepompownię ścieków z rozdrabniaczem. Interesuje mnie instalacja o pojemności...

bg image

Chcesz otrzymywać takie zapytania?

Zaloguj się do konta swojej firmy w portalu lub utwórz nowe konto (tworzenie konta jest bezpłatne). Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami
bg image product